Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Программирование FT3120 по сети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
Bulya
Добрый день!

Кто-нибудь сталкивался с проблемами прошивки нейрочипа FT3120 по сети?

При попытке программирования Nodeload перед вылетает с ошибкой Reset failure.
Scribe
Цитата(Bulya @ 27.6.2009, 17:37) [snapback]404695[/snapback]
Добрый день!

Кто-нибудь сталкивался с проблемами прошивки нейрочипа FT3120 по сети?

При попытке программирования Nodeload перед вылетает с ошибкой Reset failure.

Почему сразу 3210?

Как для него производители софт написали, так он и работает, ИМХО... (Например: не отвечаю на Reset, нетути переменной ХЗПТLocation);

Попробуйте, после всего, просто потестировать устройство... Боюсь, что будет работать...

--
Успехов!
Bulya
Цитата(Scribe @ 27.6.2009, 20:56) [snapback]404711[/snapback]
Как для него производители софт написали, так он и работает

В том то и дело - чип чистый, софт (микросервер ShortStack) в него зашить просто не удается.
KDVectra
Возможно, Вы собираете микросервер под одну версию firmware чипа, а в Вашем чипе - другая. Вы уверены, что они совпадают? И ещё, когда Вы пытаетесь загрузить микросервер, у Вас хост-процессор работает? и работая обеспечивает коммуникацию с микросервером?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.